物理性能變化對變壓器的影響
(1)顏色的變化。新變壓器油顏色呈淡黃色,設備運行時間逐漸增長,油的顏色會隨之加深,逐漸產生氧化物或雜質,導致油不斷變成劣化油,影響變壓器運行的安全。
(2)粘度的變化。變壓器油的粘度小于1.8恩氏則表明是優質油,運行時間不斷增加、油質逐漸劣化,油的粘度會隨之越來越粘稠,不僅造成散熱困難,而且還會影響變壓器應用的壽命。
(3)表面張力的變化。變壓器油表面張力的標準為35mN/m,油經過不斷運行會逐漸劣化,當油表面張力低于19mN/m時說明油的劣化嚴重,含有各種氧化物或其他雜質,嚴重威脅設備的運行安全。
化學性能變化對變壓器的影響
(1)酸價的變化。油的有機酸和無機酸總稱為酸價,設備運行時間越久,酸價對設備的影響就越大,酸價值若超過0.1時,為避免發生事故,設備運行需立即停止。
(2)pH值的變化。變壓器油的pH值越大,說明油質越純,待設備運行時間越長,pH值會越來越小,當pH值低于4.0時,說明油內的雜質、氧化物、油泥等越多,不僅造成金屬設備被腐蝕、絕緣性能被氧化,而且會增加油的導電性,嚴重威脅變壓器設備的安全運行,需立即停止運行。
電氣性能變化對變壓器的影響
(1)介質損失的變化。新的變壓器油一般比較純,介質損失會比較小,可低于0.01,當變電器運行時間逐漸增長,油質逐漸被水分、氧化物或其他雜質影響而發生劣質后,介質的損傷也會越來越大,當油內水分大于0.002%以后,介質的損傷會更大,當水量達到0.01%時,則介質損失至0.2,一旦介質損失到0.3,其對變電器設備的運行安全會造成影響,需及時采取措施進行處理。
(2)擊穿電壓的變化。擊穿電壓同樣受油內水含量的影響,油內水含量越多,擊穿電壓會越低,如油內水分含量達0.02時,擊穿電壓會下降至純油時擊穿電壓的22%,當其下降一定值的情況下,會嚴重影響變壓器的運行,需及時進行解決。