a级毛片免费观看在线播放,成AV人片一区二区三区久久,各处沟厕大尺度偷拍女厕嘘嘘 ,xvideos国产在线视频

歡迎訪問山東力特工業科技有限公司官方網站聯系我們在線留言網站地圖XML地圖加入收藏
山東力特工業科技有限公司
山東力特工業科技有限公司聯系電話
聯系電話:

0531-78859589

0531-78859969

常見問題您的位置:首頁>新聞中心>常見問題

變壓器油的性能變化對變壓器有什么影響?

時間:2018-07-13 09:23:39    來源:賢集網    瀏覽:3200    

       物理性能變化對變壓器的影響

       (1)顏色的變化。新變壓器油顏色呈淡黃色,設備運行時間逐漸增長,油的顏色會隨之加深,逐漸產生氧化物或雜質,導致油不斷變成劣化油,影響變壓器運行的安全。

       (2)粘度的變化。變壓器油的粘度小于1.8恩氏則表明是優質油,運行時間不斷增加、油質逐漸劣化,油的粘度會隨之越來越粘稠,不僅造成散熱困難,而且還會影響變壓器應用的壽命。

       (3)表面張力的變化。變壓器油表面張力的標準為35mN/m,油經過不斷運行會逐漸劣化,當油表面張力低于19mN/m時說明油的劣化嚴重,含有各種氧化物或其他雜質,嚴重威脅設備的運行安全。

        化學性能變化對變壓器的影響

       (1)酸價的變化。油的有機酸和無機酸總稱為酸價,設備運行時間越久,酸價對設備的影響就越大,酸價值若超過0.1時,為避免發生事故,設備運行需立即停止。

       (2)pH值的變化。變壓器油的pH值越大,說明油質越純,待設備運行時間越長,pH值會越來越小,當pH值低于4.0時,說明油內的雜質、氧化物、油泥等越多,不僅造成金屬設備被腐蝕、絕緣性能被氧化,而且會增加油的導電性,嚴重威脅變壓器設備的安全運行,需立即停止運行。

        電氣性能變化對變壓器的影響

       (1)介質損失的變化。新的變壓器油一般比較純,介質損失會比較小,可低于0.01,當變電器運行時間逐漸增長,油質逐漸被水分、氧化物或其他雜質影響而發生劣質后,介質的損傷也會越來越大,當油內水分大于0.002%以后,介質的損傷會更大,當水量達到0.01%時,則介質損失至0.2,一旦介質損失到0.3,其對變電器設備的運行安全會造成影響,需及時采取措施進行處理。

       (2)擊穿電壓的變化。擊穿電壓同樣受油內水含量的影響,油內水含量越多,擊穿電壓會越低,如油內水分含量達0.02時,擊穿電壓會下降至純油時擊穿電壓的22%,當其下降一定值的情況下,會嚴重影響變壓器的運行,需及時進行解決。